Bericht door felixtt »

Wie kan mij een plannetje bezorgen om een buffervat te plaatsen op een Buderus houtketel van 32KW.Ik stook al een 4 tal jaren met deze ketel, maar dan zonder buffervat.En wat is nu de beste maat van buffervat voor zo een ketel?

Mvg Willy.
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door Chicken Power »

Beste Willy, felixtt,

Van harte welkom hier!

We kunnen best wat met jouw vraag, maar die is initieël iets te beperkt.

We willen wel alles weten: merk en type ketel, waar het voor moet stoken, wamteverliesberekening, waar je vandaan komt, enz, enz.

En vooral hoe je tot je vraag gekomen bent, en hoe je ertoe gekomen ben om hem hier te stellen!

Groet, Cp
Verwijderd.
ingmar89
Berichten: 101
Lid geworden op: 09 jan 2010, 12:37

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door ingmar89 »

Zoals op deze afbeeling is een mogelijkheid. Ik weet niet of je al een mixventiel hebt, is wel aan te raden.
Bijlagen
buffervat2.jpg
felixtt
Berichten: 8
Lid geworden op: 19 feb 2010, 22:36

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door felixtt »

Nee, heb nog geen mix-ventiel en geen buffervat.Ik wil tegen volgende winter alles wel plaatsen. Voor op de vraag van Cp te antwoorden is zoals in vraag vermeld Buderusketel van 32Kw type moet ik in weekend eens opzoeken op factuur.Het is een gewone ketel ( geen vergasser).Er hangen enkel gewone radiatoren op, een 8 tal.ik ben hier verzeild op forum via google.En ik ben van Ham, Belgie. En welk buffervat kunen jullie mij aanraden?

Mvg Willy.
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door Chicken Power »

Dag Willy,

Welk buffervat kan ik je met deze gegevens niet in raden.

Wel om een hele grote te nemen, 32 kW is op 8 radiatoren knap groot.

Ik verschiet ervan, is daar ooit serieus aan gerekent?

Je wilt maar heel weinig stookbeurten uitvoeren?

Groet, Cp
Verwijderd.
felixtt
Berichten: 8
Lid geworden op: 19 feb 2010, 22:36

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door felixtt »

Nee, nooit aangerekend.Zou 2000 liter voldoende zijn?
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door Chicken Power »

Willy,

Bij dat ketelvermogen is dat idd een serieuze maat, maar lees wat verder hier op het forum.

Zijn een aantal mensen zeer intensief mee bezig.

Groet, Cp
Verwijderd.
felixtt
Berichten: 8
Lid geworden op: 19 feb 2010, 22:36

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door felixtt »

ok, bedankt.Maar soms is de uitleg wat moeilijk voor een leek.

Mvg Willy.
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door nck »

felixtt schreef:ok, bedankt.Maar soms is de uitleg wat moeilijk voor een leek.
Dat is helemaal geen probleem Willy.

De zich hier op dit forum aftekenende concensus gaat volgens mijn bescheiden mening richting het volgende.

Het buffervolume wordt uitgedrukt in liters per geïnstalleerde kW ketelvermogen.

Afhankelijk hoe jij je houtgestookte installatie wilt gaan inzetten zijn er een aantal richtgetallen.

Voor installaties met een goede achtervang in de vorm van een gas-, of oliegestookte ketel :50 - 100 liter/kW

Voor installaties zonder achtervang in de vorm van een gas-, of oliegstookte ketel: 100 - 150 (200) liter/kW

viewtopic.php?f=3&t=1046
viewtopic.php?f=3&t=1075
viewtopic.php?f=3&t=1078
viewtopic.php?f=3&t=714

In bovenstaande topics staat zeer veel info over allehande aangelegenheden m.b.t. buffers en hun werking. Je zult daar ook tot de conclusie komen dat deze discussie nog steeds gaande is.

In jou geval is een buffer van 2000 liter gekoppeld aan een ketel van 32 kW prima te doen, echter zul je in de koudste periode's tekort komen om een behoorlijke periode te kunnen overbruggen. Ook is het verschil in een liggende en staande buffer beschreven.
Ook het fenomeen stratificatie (gelaagdheid) komt uitgebreid aan de orde. Dit is een heel belangrijk verschijnsel, denk hierbij aan een heetwaterboiler voor tapwater.

wanneer er nog meer vragen zijn lezen we dat graag.


Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
bonkelaar
Berichten: 291
Lid geworden op: 08 okt 2008, 21:08
Locatie: Omgeving Lochem

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door bonkelaar »

Hallo Willy,

8 radiatoren op een 32 KW ketel, zonder buffervat en zonder mengventiel?

Zou zeggen lees in ieder geval dit forum goed door, er blijft vast wel iets hangen.

Een mengventiel dat je retourwater op minimaal 60 graden brengt heb je alleen al nodig om de levensduur van je ketel te garanderen of te verlengen.

Buffer zorgt voor komfort, kun je volop stoken als je thuis bent en je kunt van huis omdat je buffer de boel warm houdt.

De in Duitsland gehanteerde vuistregel is 100 liter buffervolume per KW ketelvermogen. Het advies voor jou zou dan 3000 à 3500 liter zijn.
Je moet het allemaal dan ook nog kopen en onder kunnen brengen, neemt best wel ruimte in. Je kunt best kleiner beginnen en uitbouwen,
zo doe ik het ook, je moet dan echter niet het top komfort verwachten van iets dat nog niet af is.

In mijn installatie heb ik een Atmos DC 32 S vergasser van 35 KW, één van de eenvoudigste Atmossen met wel eens een te hoge rookgastemperatuur maar dat terzijde. Deze winter gestookt met 2500 liter buffer verdeeld over 4 tanks. Absoluut niet ideaal maar ik kan het niet anders plaatsen, het grotere buffer-verlies neem ik op de koop toe.
Perfect kunnen stoken, met al de vorst 's avonds anderhalf à twee stookbeurten, 's ochtens om 6 uur bij ca 60 à 70 graden buffertemperatuur de ketel nog weer vol gegooid, 's avonds tegen 19.00 uur hadden de buffers nog zo'n 50 graden en werd de ketel weer opgestookt.

Doe alles low budget om de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden. Tanks voor € 50,-- tot € 200,-- naar gelang toestand of inhoud.
Steeds ogen open houden en kopen wat je kunt gebruiken.

groet Jos.
felixtt
Berichten: 8
Lid geworden op: 19 feb 2010, 22:36

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door felixtt »

Nogmaals iedereen bedankt voor uitleg! Ik leer hier alle dagen wat bij. Jos spreekt van buffervaten van onder de 200 euro.Zijn dat nieuwe of ergens van sloop?

Groetjes Willy.
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door nck »

Kijk voor de aardigheid eens is bij de posting van Albert, hij heeft een buffer gebouwd uit 200l olievaten.
Anders gebruikte lucht tanks op de sloop.
Het is maar net hoe creatief je bent.

wanneer je iets ziet of een in jou ogen ongebruikelijk idee hebt, laat maar horen.
We schieten het met liefde af :-D :-D

Zonder flauwekul, er is heel veel mogelijk voor weinig. maar je moet wel de mogelijkheden zien en de vaardigeheden hebben om een en ander geschikt te maken voor jou doel. Het maken van een buffer.

Hou in gedachten bij een zoektocht naar een tank dat je onderscheid hebt tussen tanks/vaten die onder druk kunnen werken en die dat niet kunnen (bijv. melkoeltanks). Dit omwille de toepassing van een warmtewisselaar als scheiding tussen je drukhoudende cv. en de drukloze tank. En niet te vergeten de bijbehorende grootte expansievat. (ong 7.5 % van de waterinhoud)

voor de goede orde: Kunstof vaten vallen in principe af, zijn zijn in de regel niet bestand tegen temperaturen van bove de 60 graden. Dit om je direct het idee van een IBC container uit het hoofd te praten.


Suc6

Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door nck »

bonkelaar schreef:8 radiatoren op een 32 KW ketel, zonder buffervat en zonder mengventiel?

Zou zeggen lees in ieder geval dit forum goed door, er blijft vast wel iets hangen.

Een mengventiel dat je retourwater op minimaal 60 graden brengt heb je alleen al nodig om de levensduur van je ketel te garanderen of te verlengen.
Helemaal mee eens, en ik wil nog wel een stap verder gaan, een "mengventiel" ook wel "Anticondensklep" of "Ketelshunt" genaamd, is een basis-appendage voor een houtketel/vergasser.
Hoewel ik me bij jou bestaande situatie wel voor kan stellen dat de ketel vrij snel op bedrijfstemperatuur is en blijft. Wanneer je een buffer gaat plaatsen Wordt de situatie toch heel anders en heb je een mengventiel nodig. Anders komt je ketel niet op temperatuur.
Zoek je info maar eens bij de volgende merken:
Oventrop
Laddomat
Künzel

Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
beugel
Berichten: 9
Lid geworden op: 30 jan 2010, 12:54

Re: schema voor plaatsen buffervat

Bericht door beugel »

Ik weet niet of je al een vat gevonden hebt, maar heb er hier nog eentje liggen die ik in het verleden al eens gebruikt heb als buffervat, ik moet hem ff opmeten is ergens tussen 1000 en 1500 liter, is een oude dieselolietank (bovengronds) deze staat normaal horizontaal maar had hem zelf rechtop geplaatst zodat ik alle aansluitingen kon gebruiken die normaal aan bovenzijde zitten en nu dus mooi aan zijkant, de tank is bijhoorlijk dikwandig en kan dan ook enige druk hebben ( heb hem voordat ik hem ging gebruiken met de compressor opgepomt tot 5 bar luchtdruk en gaf geen krimp, indien interesse zal ik er een foto van maken en opmeten.