PLC besturing
Geplaatst: 27 dec 2009, 20:46
Hallo allemaal!!
Na een periode van stilte weer eens een bijdrage van het platteland.
De afgelopen tijd met van alles en nog wat bezig geweest en 1 van die dingen is de vernieuwing van de besturing die mijn hout-cv koppelt aan de rest van ons huis.
Ik hoop dat ik er iemand een plezier mee doe buiten mezelf om, ik mag dit soort dingen nu eenmaal graag doen.
Aangezien ik de PDF gezien z'n grootte hier niet kan uploaden zal ik het pagina voor pagina hier neerzetten.
Jan
*
*
*
PLC-BESTURING FRÖHLING FHG-30 (26-12-2009)
INLEIDING
Zoals in dit forum elders is te lezen stoken wij al geruime tijd met een fröhling FHG turbo 30
Kw. Deze ketel is onze enige warmtebron en is gekoppeld aan een open buffervat, een
melkkoeltank van 3000 L, en vier boilers in serie. De totale boilerinhoud bedraagt 380 L.
(1 x 120 + 1 x 100 + 2 x 80).
Deze combinatie heb ik altijd op een vrij basale manier aangestuurd door middel van een paar
grove relais. Dit werkte op zich behoorlijk goed, maar na verloop van tijd ging ik mij storen
aan het feit dat een en ander niet beter te regelen was.
Dit werd nog versterkt doordat ik bij kennissen ondertussen ook een besturing heb gebouwd
die eenzelfde ketel volautomatisch stuurt in combinatie met een buffer, grote boiler en een
nieuwe Intergas cv-ketel.
Voortschrijdend inzicht deed de rest in ik heb aldus besloten om de complete besturing van
onze ketel opnieuw te ontwerpen en te bouwen.
DE TEKORTKOMINGEN
Bedenk dat datgene wat hier wordt beschreven een enkel en alleen van toepassing is op ons
systeem. Nergens is zoveel variatie mogelijk als met hout-cv ketels met alle attributen er om
heen.
De twee meest storende tekortkomingen waren:
• Het slecht laden van de buffer.
• Het in de zomer elke dag moeten stoken voor het warme tapwater. Hierbij moet wel
worden vermeld dat er op dat moment slechts 2 boilers (180 L) aanwezig waren.
Het slecht laden van de buffer werd veroorzaakt door de eenvoudige relaisschakeling die bij
elke warmtevraag, dus ook bij een draaiende ketel, warm bufferwater terug pompte in het
systeem. Dit had als gevolg dat de gewenste scheiding tussen warm en koud, met name in de
winter, zelden goed tot z’n recht kwam. (menging van warm en koud)
Het effect hiervan was weer dat de buffer vrij snel te koud was om het huis op temperatuur te
brengen. De boventemperatuur was te laag.
Met dit fenomeen heb ik afgelopen herfst een poosje lopen stoeien en opgelost door een
tweede relaisschakeling te monteren die de buffer onder voorwaarden uitschakelde wanneer
de ketel draaide.
Op zich een vrij simpele oplossing maar nog niet bevredigend.
Als eerste het lawaai van al die slaande magneetschakelaars en ten tweede het nog steeds niet
afzonderlijk kunnen regelen van het complete proces.
Het tweede punt, dat van de beperkte tapwater voorraad is inherent aan onze gezinsopbouw,
met drie vrouwen in huis word er wat afgedouched. Dit is met name in de zomer een vreemde
gewaarwording omdat er dan alsnog elke dag gestookt moet worden.
Dus hiervoor heb ik als eerste een paar extra boilers op de kop getikt zodat de voorraad wat
groter wordt. Mijn hoop is dat ik aanstaande zomer nu een dag kan overslaan met tapwater te
verwarmen. Misschien wel tegen beter weten in.
Tapwater verwarmen met de buffer is eigenlijk niet aan de orde omdat boilers flink
opgewarmd moeten worden i.v.m. legionella besmetting en de buffer zelden de hiervoor
benodigde temperatuur heeft in de zomer.
DE VOORWAARDEN
Aan de volgende voorwaarden moet de schakeling voldoen:
• Elke klep of pomp moet afzonderlijk aan te sturen zijn.
• Gelijktijdig opwarmen van tapwater en huis bij een draaiende ketel. (om en om)
• Beperking van de retourwatertemperatuur bij het draaien op de buffer om te grote
menging in de buffer tegen te gaan. (experimenteel omdat wij een liggende buffer
hebben)
• Beter en vollediger overzicht welke onderdelen in de installatie actief zijn.
• Naderhand aanpasbaar zijn bij wijzigingen in de installatie of bij voortschrijdend
inzicht.
• Eerst alle warmte van de hout-cv verbruiken alvorens de buffer in te schakelen
De volgende ingangsignalen zijn aanwezig:
• Hout-cv is aan en op temperatuur. (ketelpomp draait, start en stop temperatuur is in te
stellen in de ketelbesturing) Het signaal is dus: spanning op de pomp is aan, pomp uit
is keteltemperatuur te laag.
• Warmtevraag huis afkomstig van een Chronetherm Visio, hierin is het aantal
schakelmomenten per uur in te stellen.
• Warmtevraag boiler 1
• Warmtevraag boiler 2
• Retourwater temperatuur te hoog, afkomstig uit een vrij in te stellen dig. thermostaat.
De uitgangssignalen zijn:
• Systeempomp aan / uit
• Tweewegklep van het systeem open / dicht
• Pomp warmtewisselaar buffer aan / uit
• Driewegkleppen warmtewisselaar open / dicht
• Driewegklep boiler / huis open / dicht
• Signaal retourwater te warm
• Signaal buffer opwarmen
BOILERS
Na een periode van stilte weer eens een bijdrage van het platteland.
De afgelopen tijd met van alles en nog wat bezig geweest en 1 van die dingen is de vernieuwing van de besturing die mijn hout-cv koppelt aan de rest van ons huis.
Ik hoop dat ik er iemand een plezier mee doe buiten mezelf om, ik mag dit soort dingen nu eenmaal graag doen.
Aangezien ik de PDF gezien z'n grootte hier niet kan uploaden zal ik het pagina voor pagina hier neerzetten.
Jan
*
*
*
PLC-BESTURING FRÖHLING FHG-30 (26-12-2009)
INLEIDING
Zoals in dit forum elders is te lezen stoken wij al geruime tijd met een fröhling FHG turbo 30
Kw. Deze ketel is onze enige warmtebron en is gekoppeld aan een open buffervat, een
melkkoeltank van 3000 L, en vier boilers in serie. De totale boilerinhoud bedraagt 380 L.
(1 x 120 + 1 x 100 + 2 x 80).
Deze combinatie heb ik altijd op een vrij basale manier aangestuurd door middel van een paar
grove relais. Dit werkte op zich behoorlijk goed, maar na verloop van tijd ging ik mij storen
aan het feit dat een en ander niet beter te regelen was.
Dit werd nog versterkt doordat ik bij kennissen ondertussen ook een besturing heb gebouwd
die eenzelfde ketel volautomatisch stuurt in combinatie met een buffer, grote boiler en een
nieuwe Intergas cv-ketel.
Voortschrijdend inzicht deed de rest in ik heb aldus besloten om de complete besturing van
onze ketel opnieuw te ontwerpen en te bouwen.
DE TEKORTKOMINGEN
Bedenk dat datgene wat hier wordt beschreven een enkel en alleen van toepassing is op ons
systeem. Nergens is zoveel variatie mogelijk als met hout-cv ketels met alle attributen er om
heen.
De twee meest storende tekortkomingen waren:
• Het slecht laden van de buffer.
• Het in de zomer elke dag moeten stoken voor het warme tapwater. Hierbij moet wel
worden vermeld dat er op dat moment slechts 2 boilers (180 L) aanwezig waren.
Het slecht laden van de buffer werd veroorzaakt door de eenvoudige relaisschakeling die bij
elke warmtevraag, dus ook bij een draaiende ketel, warm bufferwater terug pompte in het
systeem. Dit had als gevolg dat de gewenste scheiding tussen warm en koud, met name in de
winter, zelden goed tot z’n recht kwam. (menging van warm en koud)
Het effect hiervan was weer dat de buffer vrij snel te koud was om het huis op temperatuur te
brengen. De boventemperatuur was te laag.
Met dit fenomeen heb ik afgelopen herfst een poosje lopen stoeien en opgelost door een
tweede relaisschakeling te monteren die de buffer onder voorwaarden uitschakelde wanneer
de ketel draaide.
Op zich een vrij simpele oplossing maar nog niet bevredigend.
Als eerste het lawaai van al die slaande magneetschakelaars en ten tweede het nog steeds niet
afzonderlijk kunnen regelen van het complete proces.
Het tweede punt, dat van de beperkte tapwater voorraad is inherent aan onze gezinsopbouw,
met drie vrouwen in huis word er wat afgedouched. Dit is met name in de zomer een vreemde
gewaarwording omdat er dan alsnog elke dag gestookt moet worden.
Dus hiervoor heb ik als eerste een paar extra boilers op de kop getikt zodat de voorraad wat
groter wordt. Mijn hoop is dat ik aanstaande zomer nu een dag kan overslaan met tapwater te
verwarmen. Misschien wel tegen beter weten in.
Tapwater verwarmen met de buffer is eigenlijk niet aan de orde omdat boilers flink
opgewarmd moeten worden i.v.m. legionella besmetting en de buffer zelden de hiervoor
benodigde temperatuur heeft in de zomer.
DE VOORWAARDEN
Aan de volgende voorwaarden moet de schakeling voldoen:
• Elke klep of pomp moet afzonderlijk aan te sturen zijn.
• Gelijktijdig opwarmen van tapwater en huis bij een draaiende ketel. (om en om)
• Beperking van de retourwatertemperatuur bij het draaien op de buffer om te grote
menging in de buffer tegen te gaan. (experimenteel omdat wij een liggende buffer
hebben)
• Beter en vollediger overzicht welke onderdelen in de installatie actief zijn.
• Naderhand aanpasbaar zijn bij wijzigingen in de installatie of bij voortschrijdend
inzicht.
• Eerst alle warmte van de hout-cv verbruiken alvorens de buffer in te schakelen
De volgende ingangsignalen zijn aanwezig:
• Hout-cv is aan en op temperatuur. (ketelpomp draait, start en stop temperatuur is in te
stellen in de ketelbesturing) Het signaal is dus: spanning op de pomp is aan, pomp uit
is keteltemperatuur te laag.
• Warmtevraag huis afkomstig van een Chronetherm Visio, hierin is het aantal
schakelmomenten per uur in te stellen.
• Warmtevraag boiler 1
• Warmtevraag boiler 2
• Retourwater temperatuur te hoog, afkomstig uit een vrij in te stellen dig. thermostaat.
De uitgangssignalen zijn:
• Systeempomp aan / uit
• Tweewegklep van het systeem open / dicht
• Pomp warmtewisselaar buffer aan / uit
• Driewegkleppen warmtewisselaar open / dicht
• Driewegklep boiler / huis open / dicht
• Signaal retourwater te warm
• Signaal buffer opwarmen
BOILERS