Pagina 2 van 2

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 10 nov 2014, 13:51
door OBL-Rien
Dutch John schreef:Rien, leg eens uit hoe dat met een diode kan werken?
Onder zie je hoe de diodes aangesloten worden.
Accu1 zal nooit accu2 (of omgekeerd) proberen bij te laden, ook niet wanneer een accu een kortsluiting ontwikkelt.

Voor het laden is dit echter niet geschikt omdat de diodes ook de laadstroom zullen blokkeren. Dus wanneer je de lader permanent wilt aansluiten dan is dit zo niet mogelijk.

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 10 nov 2014, 14:01
door OBL-Rien
Om nog even op de originele vraag terug te komen: ik zou gewoon eens uitproberen.
Neem een accu en sluit die met een draad van 0,5mm2 even kort. Ik denk dat 0,5mm2 direct in rook opgaat.
Sluit dan een verbruiker aan met de hoogst verwachte stroomopname en sluit die ook aan via de 0,5mm2 draad. Zet de verbruiker aan. Werkt deze naar behoren, dan is 0,5mm2 je keuze. Smelt de draad door, verdubbel dan de oppervlakte en probeer het opnieuw.

Edit: als de draad bij kortsluiting niet doorbrand binnen 1 a 2 seconden, stop dan met het experiment!

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 10 nov 2014, 19:12
door pelletpower
En het vermogensverlies door de dunnere draden? Is dat nog vanbetekenis?
Heel de accus in een apart hok ruimte zetten waar een eventuele kortsluiting, hoe klein ook die kans, geen kwaad kan? Lemen brandhokje?

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 24 nov 2014, 12:01
door Dutch John
Rien,

De accu's staan altijd in verbinding met de laders en met de afnemer. Ik kan niet steeds als de zon schijnt of als het mogelijk gaat waaien, allerlei schakelaars om gaan leggen.

Pellet,

Alles kan, maar het moet wel leuk blijven.

Bij gebrek aan een theoretische onderbouwing zijn we voor de trial and error methode gegaan. De keuze viel op 1,5 mm2 VM draad als zekering, ingesoldeerd in dikkere kabel die als houder fungeert. Siliconen slangetje als afscherming van het knalgas. Resultaat: bij kortsluiting smelt de draad in 2 seconden weg. Bij het inschakelen van de gemeenste gebruiker (kortstondig 200-300 ampère door het hele accupakket geleverd) blijven de zekeringen heel. De zekeringen zitten tussen 2 in serie staande accu's. In totaal 6 van die sets.
Afbeelding-2.JPG
Kosten zijn nihil; bewaarde reststukjes.

Groet,
DJ

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 24 nov 2014, 13:21
door kockie
Heb je enig idee hoeveel meer weerstand de stukjes draad opleveren? Of wat de spanningsval over de "zekering" is bij een belasting van bijvoorbeeld 100A?

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 24 nov 2014, 15:25
door pelletpower
Schitterend

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 24 nov 2014, 18:49
door Dutch John
Kockie,

100 A continu komt nooit voor, want dat vindt de omvormer niet goed. 60 A tijdens stofzuigen is het maximum. Delen door 6 accusets maakt 10 A per zekering. Door draad van 1,5 mm mag maximaal 16 A. Dus ik ga niet eens meten.....

Groet,
DJ

Re: Zekering berekenen

Geplaatst: 07 dec 2014, 12:18
door OBL-Rien
Prachtige oplossing DJ