Er zijn 1077 resultaten gevonden
- 02 feb 2023, 19:59
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aansluiten buffervat t.b.v. cv houtkachel icm warmtepomp
- Reacties: 10
- Weergaves: 1508
Re: Aansluiten buffervat t.b.v. cv houtkachel icm warmtepomp
Hoi Paul, Ten eerste, dank voor je reactie. Dit klinkt inderdaad wel als een goed idee wat het systeem een stuk veiliger kan maken. Maar nu het volgende, als ik een platenwisselaar gebruik, kan ik dus het beste eentje regelen met 1 inch aansluitingen minimaal? Zijn er verder nog vereisten qua vermo...
- 01 feb 2023, 11:16
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aansluiten buffervat t.b.v. cv houtkachel icm warmtepomp
- Reacties: 10
- Weergaves: 1508
Re: Aansluiten buffervat t.b.v. cv houtkachel icm warmtepomp
Je gaat gebruik maken van een gesloten systeem. Dacht ik oorspronkelijk ook maar ik heb me in de discussie die volgde laten overtuigen van de voordelen van een open expansievat. Let ook even op de vuistregel dat je expansievolume tenminste ongeveer 12% van het systeemvolume (incl. buffervaten) moet ...
- 19 jan 2023, 08:38
- Forum: Overige discussie
- Onderwerp: Nieuwe berichten
- Reacties: 3
- Weergaves: 2129
Re: Nieuwe berichten
cookies en cache legen, eenmaal klikken op 'markeer alles als gelezen' rechts boven de lijst met berichten en voortaan inloggen op het forum met een link als deze, werkt bij mij al jaren probleemloos.
- 18 jan 2023, 15:47
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Plan voor CV-houtkachel icm buffer en CV-ketel
- Reacties: 11
- Weergaves: 1309
Re: Plan voor CV-houtkachel icm buffer en CV-ketel
Er hebben zich reeds enkele liefhebbers gemeld, op verzoek een foto:
- 18 jan 2023, 15:24
- Forum: Overige discussie
- Onderwerp: Nieuwe berichten
- Reacties: 3
- Weergaves: 2129
Re: Nieuwe berichten
Wanneer je op 'ongelezen berichten' klikt zie je nooit wat dubbel...
- 18 jan 2023, 10:35
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Plan voor CV-houtkachel icm buffer en CV-ketel
- Reacties: 11
- Weergaves: 1309
Re: Plan voor CV-houtkachel icm buffer en CV-ketel
Voor de energiecrisis was het in de woonkern vaak 22° of warmer. Het fornuis was volgens typeplaatje goed voor 19 kW waarvan ruwweg 1/3 direct naar de omgeving ging en 2/3 via het water naar het buffer. Ik stookte altijd heel rustig door nadat ik de kachel via de Zwitserse methode snel op bedrijfste...
- 18 jan 2023, 10:19
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten
- Reacties: 117
- Weergaves: 50585
Re: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten
Niet uit eigen metingen, wel uit de documentatie. Die COP is o.a. afhankelijk van de ingestelde temperatuur; hoe lager hoe beter. Zit ik met mijn 35° dus wel goed
- 17 jan 2023, 17:42
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Plan voor CV-houtkachel icm buffer en CV-ketel
- Reacties: 11
- Weergaves: 1309
Re: Plan voor CV-houtkachel icm buffer en CV-ketel
Kijk mijn draadje over een soortgelijke installatie maar even door. Mocht je nog specifieke vragen hebben hoor ik het wel.
- 17 jan 2023, 17:40
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten
- Reacties: 117
- Weergaves: 50585
Re: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten
Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder. Ik heb de WP ingesteld op 35°en hij houdt het buffervat probleemloos op die temperatuur. Zelfs in de week dat het 's nachts zo hard vroor bleek dat voldoende om aan onze warmtebehoefte te voldoen! Het systeem met aangepaste lage temperatuur vloerverwar...
- 02 jan 2023, 09:45
- Forum: Forum mededelingen
- Onderwerp: Update forum
- Reacties: 58
- Weergaves: 52031
Re: Update forum
Ziet er weer goed uit Jan, bedankt!
- 02 jan 2023, 09:21
- Forum: Te koop aangeboden/gevraagd
- Onderwerp: Verdelers vloerverwarming voor 3 resp 4 groepen
- Reacties: 2
- Weergaves: 1145
Re: Verdelers vloerverwarming voor 3 resp 4 groepen
Tja, had toen nog geen WP he. Op de foto van die zgan 3groepsverdeler zie je de naam van de leverancier. Daar zie je dan wel wat die gekost heeft. De helft lijkt me heel redelijk. Die andere mag wat goedkoper en een package deal voor beide mag natuurlijk nog wat goedkoper.
- 01 jan 2023, 11:56
- Forum: Te koop aangeboden/gevraagd
- Onderwerp: Verdelers vloerverwarming voor 3 resp 4 groepen
- Reacties: 2
- Weergaves: 1145
Verdelers vloerverwarming voor 3 resp 4 groepen
Wegens aanschaf van een warmtepomp heb ik mijn vloerverwarming aangepast naar lage temperatuur. Daardoor zijn twee verdelers met pomp voor resp 4 en 3 groepen overtollig geworden. Die voor 3 groepen is net twee jaar oud en verkeert in uitstekende staat. Die voor 4 groepen is tien jaar oud maar is oo...
- 22 dec 2022, 09:26
- Forum: Discussie, maatschappij, economie en ecologie
- Onderwerp: co2 taks
- Reacties: 18
- Weergaves: 2860
Re: co2 taks
Het idee achter deze heffing is goed, maar of het in de praktijk ook goed gaat werken wil ik eerst nog wel eens zien. Niet iedereen is even goed in staat om wat te doen aan zijn uitstoot, met name degenen met energiearmoede. Ook is de vraag of en zo ja hoe de opbrengst zo goed mogelijk ingezet gaat ...
- 18 dec 2022, 08:51
- Forum: Repaircafe
- Onderwerp: Opknappertje
- Reacties: 11
- Weergaves: 1996
Re: Opknappertje
Goud waark mien jong!
- 16 nov 2022, 10:00
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Buffervat rondpompen via CV ketel
- Reacties: 19
- Weergaves: 2612
Re: Buffervat rondpompen via CV ketel
Welke pomp gebruik je? Wanneer het buffer een eigen pomp heeft zou ik buffer en CV-ketel parallel schakelen en in de aanzuigkant van beide pompen een terugslagklep plaatsen. Daarmee voorkom je het probleem dat je schetst. Met je besturing maak je de keuze welke van de twee bronnen je wilt gebruiken....