Voordeel van 1 tank, beide warmtebronnen kunnen de volle 800L opwarmen.
Dus bij 1 zonnige dag kun je dan 2 dagen douchen, met 400 liter maar 1 dag.
Je hebt met een grotere boiler dus meer rendement van je zonnecollector.
door ingmar89
20 sep 2010, 21:41
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: probleem regeling vloerverwarming bij condensatieketel
Reacties: 11
Weergaves: 6362

Re: probleem regeling vloerverwarming bij condensatieketel

Je zit met 3 verschillende temperaturen. Hierdoor is het nodig dat je de ketel kunt aansturen op verschillende temperaturen, en wel op de temperatuur van de groep die warmte vraagt van de hoogste temperatuur. Dit wordt ook wel gedaan in bijvoorbeeld hotels. Hier worden radiatoren weerafhankelijk ger...
door ingmar89
20 sep 2010, 08:59
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: cv haarden
Reacties: 8
Weergaves: 3314

Re: cv haarden

nu zegt de ene leverancier dat dat niet kan. en nu zeggen ze ook nog dat dit systeem niet werkt met een combi ketel (ivm stoomvorming????) Die leverancier kan gelijk hebben, het hangt namelijk helemaal af van hoe e.e.a. aangesloten wordt. Als de circulatie door de houtkachel wordt verzorgt door de ...
door ingmar89
12 sep 2010, 12:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Airco ombouwen tot warmtepomp
Reacties: 9
Weergaves: 4979

Re: Airco ombouwen tot warmtepomp

De binnenunit komt te vervallen, en je kunt de warmte overdragen aan het zwembad door middel van bijvoorbeeld een platenwisselaar.
door ingmar89
12 sep 2010, 12:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Airco ombouwen tot warmtepomp
Reacties: 9
Weergaves: 4979

Re: Airco ombouwen tot warmtepomp

Je moet het proces omdraaien, de koudemiddelkringloop moet dan als volgt worden: Vanaf de compressor moet het hete gas zijn warmte afgeven aan het water en condenseren, dan gaat het vloeibare koudemiddel naar het expansieventiel, en vervolgens door de buitenunit om warmte uit de buitenlucht op te ne...
door ingmar89
16 jul 2010, 23:49
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: mixventiel
Reacties: 5
Weergaves: 821

Re: mixventiel

nee dat kan niet. met 1 pomp wordt het al te koud.
door ingmar89
27 jun 2010, 17:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: centrale verwarming ateliergebouw
Reacties: 5
Weergaves: 911

Re: centrale verwarming ateliergebouw

Zou opzich kunnen.
Wat je nodig hebt:
-Thermostatische radiatorkranen.
-Servomotoren voor op deze kranen.
-een soort tijdschakelaar die je elk uur moet indrukken.

mischien zijn warmtemeters een optie? op die manier betaald iedereen zijn eigen warmte, en gaat er dus ook zuiniger mee om...
door ingmar89
08 jun 2010, 08:59
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: circulatie radiatoren
Reacties: 6
Weergaves: 2408

Re: circulatie radiatoren

Ik beschouw het cv systeem als een grote leiding die van cv ketel naar diezelfde cv ketel als een ringleiding door het huis loopt. Hier zit het hem dus in, meestal is het niet een ringleiding die door het huis loopt maar 2 leidingen, de aanvoer en retour, die vanaf de ketel alle radiatoren van warm...
door ingmar89
07 jun 2010, 19:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: CV pomp konstant in werking?
Reacties: 7
Weergaves: 2168

Re: CV pomp konstant in werking?

Die pomp probeert het drukverschil over zijn aan en toevoer gelijk te houden.
Als alle kranen dicht staat dan bereikt hij dit drukverschil met een klein vermogen.
Draai je alle kranen open dan is er meer vermogen nodig om hetzelfde drukverschil te bereiken.
Voorbeeld van zon pomp: Grundfos Alpha2
door ingmar89
06 jun 2010, 11:19
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: CV pomp konstant in werking?
Reacties: 7
Weergaves: 2168

Re: CV pomp konstant in werking?

Ik heb het dan over een nieuwe grundfos alpha 2, die dus regelt op drukverschil.
Met 2e hands onderdelen kan het wel een stuk goedkoper idd. Maargoed als je 5 pompen hebt x 50 watt....
door ingmar89
05 jun 2010, 12:46
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: CV pomp konstant in werking?
Reacties: 7
Weergaves: 2168

Re: CV pomp konstant in werking?

Bij een klein aantal groepen wel ja, maar als er flink wat groepen zijn... Een toerengeregelde pomp kost rond de 280 euro. Een gewone rond de 120. (excl btw voor een installateur) Als je echter flink wat gewone pompen hebt loop dat wel in de papieren. Thermostaatkranen + servomotor: ongeveer 40 excl...
door ingmar89
30 mei 2010, 14:09
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: wandverwarming
Reacties: 10
Weergaves: 3738

Re: wandverwarming

Waarom zou je in een huis met vloerverwarming ook nog wandverwarming plaatsen?
Zeker als het goed geisoleerd is heeft vloerverwarming op zichzelf voldoende capaciteit...
door ingmar89
19 mei 2010, 09:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Nieuwe Haard en rookkanaal
Reacties: 13
Weergaves: 5678

Re: Nieuwe Haard en rookkanaal

Als ik de site van nordic fire bekijk, dan zie ik dat er bij een van de hout-cv kachels zelf een rendement van 89% geclaimd wordt. Er even van uitgaande dat dit enigsinds klopt, dan moet de verbranding wel schoon zijn, anders haal je zulke waarden echt niet. Vereiste is uiteraard wel(zoals bij alle ...
door ingmar89
17 mei 2010, 14:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: schema houtvergasser,gasketel,boiler
Reacties: 47
Weergaves: 8135

Re: schema houtvergasser,gasketel,boiler

Kan overal in de installatie, alleen moet je zorgen dat het niet achter een klep zit die dicht kan gaan. Ook moet er geen heet water in kunnen lopen. Zorgen dat er een stukje leiding aan zit dus.
door ingmar89
17 mei 2010, 09:14
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: schema houtvergasser,gasketel,boiler
Reacties: 47
Weergaves: 8135

Re: schema houtvergasser,gasketel,boiler

Ik heb hier wel een aantal verbeteringen op: 1. Boiler 2 kan nu alleen opgewarmd worden door de gasketel. Volgens mij zou het mooier zijn als hij ook door water uit de buffer opgewarmd kan worden indien dit warm genoeg is. Je warmt boiler 1 namelijk alleen op als de ketel brandt. In de praktijk ben ...