Er zijn 654 resultaten gevonden

door chathanky
30 dec 2010, 01:33
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mijn houtkachel trekt niet
Reacties: 33
Weergaves: 19407

Re: Mijn houtkachel trekt niet

Het is ook niet echt een lange schoorsteen.
De trek wordt met name bepaald door de lengte van het kanaal. Het verloop in diameter zal ook niet mee werken.
Als het goed is zal Peter Berg wel de kennis hebben hoeveel lengte en diameter je nodig hebt voor voldoende trek van je schoorsteen.
door chathanky
14 nov 2010, 21:17
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Dakisolatie van oude kleding
Reacties: 5
Weergaves: 3285

Re: Dakisolatie van oude kleding

Met een lamda waarde van 0,038 is het niet eens zo verkeerd gestelt, het is een redelijk goede waarde.
Grappig wat men al niet bedenkt. :mrgreen:
door chathanky
04 nov 2010, 22:21
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hoeveel gas en hout hebben jullie al verstookt deze "winter"
Reacties: 60
Weergaves: 30400

Re: Hoeveel gas en hout hebben jullie al verstookt deze "win

mooie cijfers Arnout. Vooral het elektraverbruik is een prestatie op zich. Het gasverbruik ligt op lijn met wat ik ook heb bespaart met isoleren en een goede cv afregeling. Voor het elektra is het mij niet gelukt om echt veel te besparen. Hoewel, ik had een jaar van 7800kwh maar dat had een oorzaak....
door chathanky
04 nov 2010, 22:14
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hoeveel gas en hout hebben jullie al verstookt deze "winter"
Reacties: 60
Weergaves: 30400

Re: Hoeveel gas en hout hebben jullie al verstookt deze "win

Tja, neem een voorbeeld aan All Gore. :fff
Niks bezuinigen, wel "duurzaam" energie betrekken waar men meerdere huishoudens ruim van kunnen leven. Per slot van rekening ligt het duurzaam voor het oprapen. Je hebt er al gauw een overschot aan. :mrgreen:
door chathanky
29 okt 2010, 23:20
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: isolatie vaatwasser
Reacties: 13
Weergaves: 7759

Re: isolatie vaatwasser

Straks gaan we chinezen???? Ik wist ook niet dat een chinees een werkwoord was. :mrgreen:
door chathanky
27 okt 2010, 22:13
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: isolatie vaatwasser
Reacties: 13
Weergaves: 7759

Re: isolatie vaatwasser

Nieuwe vaatwassers zitten op een normaal programma op net 1kw per wasbeurt. Of het zin heeft daar nog wat aan te doen?
Het verbruik kan verschillen hoe vol en met wat hij beladen is. Een paar zware pannen moeten ook opgewarmd worden en dat kost energie.
door chathanky
07 okt 2010, 18:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vloerverwarming samenwerken met luchtverwarming?
Reacties: 2
Weergaves: 1948

Re: Vloerverwarming samenwerken met luchtverwarming?

Tja zoals je ziet is daar de deur al gesloten. :mrgreen:
door chathanky
06 okt 2010, 19:31
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Bufferdiscussie
Reacties: 73
Weergaves: 23509

Re: Bufferdiscussie

Gelaagdheid is nodig als je afhankelijk bent van hoge temperaturen en een lage retour mogelijk is. Heb je een radiator die berekend is op 90/70 dan is de gemiddelde temperatuur 80 graden. Als je die op 90/40 gaat gebruiken is de gemiddelde temperatuur 65 graden. Je kan dan te kort komen aan vermoge...
door chathanky
05 okt 2010, 01:29
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Bufferdiscussie
Reacties: 73
Weergaves: 23509

Re: Bufferdiscussie

Gelaagdheid is nodig als je afhankelijk bent van hoge temperaturen en een lage retour mogelijk is. Heb je een radiator die berekend is op 90/70 dan is de gemiddelde temperatuur 80 graden. Als je die op 90/40 gaat gebruiken is de gemiddelde temperatuur 65 graden. Je kan dan te kort komen aan vermogen...
door chathanky
03 okt 2010, 19:51
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Reacties: 43
Weergaves: 23027

Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.

Volgens mij heet het dan een gesloten verdeler als je geen extra pomp hebt zoals wij dat hebben. Wat het voordeel is van die PWM regeling ? Geen overshoot op temperatuur bijvoorbeeld. Als je alleen een 2-punts regeling hebt en je hebt bijv op 19 graden ingesteld dan stopt je cv ketel wel op 19 grad...
door chathanky
03 okt 2010, 14:39
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Reacties: 43
Weergaves: 23027

Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.

vloer verwarming zonder pomp is wel degelijk mogelijk, ik heb zelf 14 groepen met 2 verdelers en zonder pomp, werkt gewoon op de pomp van de ketel. Maar de term "open" klinkt een beetje raar. Ik zelf heb ook domotica in huis. Alleen mij werkt het zo er is vraag vanuit de thermostaten(via ...
door chathanky
03 okt 2010, 09:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Reacties: 43
Weergaves: 23027

Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.

Pwm is een pulsbreedte signaal. De actuator wordt gestuurd met een blokgolfsignaal, door verandering van de pulsbreedte neemt de stroom toe of af. In het voorbeeld 30% van de stroom. Als de actuator 10ma nodig heeft om 100% uit te sturen is de pulsbreedte 3 ma. Als de actuator een thermisch element ...
door chathanky
26 sep 2010, 10:50
Forum: Duurzaam bouwen
Onderwerp: Spouwmuurisolatie, aflevering 123
Reacties: 23
Weergaves: 15040

Re: Spouwmuurisolatie, aflevering 123

Helemaal afsluiten doe je de spouw niet want ook pur en eps is niet geheel dampdicht. Het vocht kan dus gewoon van het binnen naar het buitenblad. Enig verschil is dat een warmere muur makkelijker vocht verdampt dan een koude muur. Als dit de reden is om het niet te doen moet je om die reden geen ni...
door chathanky
25 sep 2010, 17:44
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: probleem regeling vloerverwarming bij condensatieketel
Reacties: 11
Weergaves: 7518

Re: probleem regeling vloerverwarming bij condensatieketel

Het zwembad heeft geen hoge cv temperatuur nodig. Met 40 graden cv water kun je het bad makkelijk op 30 graden houden. Je zal wel meer water moeten verpompen en wellicht een wisselaar tussen ketel en zwembad moeten plaatsen met voldoende vermogen. Enkel je tapwater heeft een hogere cv temperatuur no...
door chathanky
10 sep 2010, 00:11
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Interresant artikel na-isoleren
Reacties: 5
Weergaves: 2643

Re: Interresant artikel na-isoleren

Leuk zo`n discutabel bericht. Als je je gevel wil schilderen doe je dat niet met een afsluitende verf maar met een dampopen soort. Met dit gegeven is isoleren aan de binnenzijde van een steens muur net zo riskant. De thermostaat hoger zetten kost meer energie en ja als je dit doet is je besparing ze...