Er zijn 51 resultaten gevonden

door wilfred
16 okt 2011, 21:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel en zonnecollector op een open circuit
Reacties: 10
Weergaves: 2969

Re: Houtkachel en zonnecollector op een open circuit

Als je een buffer achter kachel plaatst en de gelaagdheid in stand kunt houden. en een gesloten systeem van zonneboiler maakt kunnen beide toch funktioneren?

wilfred
door wilfred
16 okt 2011, 21:31
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: afstelling kachel
Reacties: 0
Weergaves: 1649

afstelling kachel

Hallo

Ik wil graag weten wat de beste afstelling van een kachel is.

De kachel die we gebruiken is een Viadrus U22 van 49 KW.

Deze heeft:
een klep in afvoerkanaal naar schoorsteen
een regelschuif in bovenste deur
een regelschuif in onderste deur

En wat is de ideale temperatuur?

wilfred
door wilfred
07 mei 2011, 21:13
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: welk type schoorsteenuitmonding?
Reacties: 0
Weergaves: 1579

welk type schoorsteenuitmonding?

Welk type schoorsteenuitmonding zou gekozen moeten worden?

gewoon een open uitmonding, conisch eindstuk.
of een regenkap?
of een trekkende kap tegen valwinden?

type schoorsteen is rvs 200mm inwendig roestvaststaal dubbellwandig van bofill.

wilfred
door wilfred
31 mar 2011, 21:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: eigenbouw buffer 2500 ltr
Reacties: 7
Weergaves: 3651

Re: eigenbouw buffer 2500 ltr

Met welk materiaal kun je leidingen en vat je het beste isoleren? Betreffende de afmetingen Het vat is 170 cm hoog, 75 cm breed en 240 cm lang, het past me het beste om deze vlak te laten staan. Ik heb ook grote cilindrische buffertanks gezien die een grotere diameter hadden als hoogte, ik ga ervan ...
door wilfred
28 mar 2011, 22:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: eigenbouw buffer 2500 ltr
Reacties: 7
Weergaves: 3651

eigenbouw buffer 2500 ltr

Hoi allen Hierbij wil ik het bouwen van een eigen buffervat tonen. Ik hoop dat er opmerkingen komen, waarmee ik en anderen wat van kunnen leren. Hoe willen we hem bouwen? - een 2" vulleiding over gehele lengte om een rustige vulling te krijgen vanaf de gehele bovenkant. - een externe platenwiss...
door wilfred
10 feb 2011, 19:26
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Beste collega's, Ik ben even in verwarring door wat ik hier lees... Misschien ligt dit aan mij... Ik zie hier een delta T van 60 graden staan... Wat is de temperatuur dat je wil bereiken? en welke starttemperatuur heb je? De delta T lijkt mij niet te kloppen. Als je bevoorbeeld water in een vat tot...
door wilfred
08 feb 2011, 23:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Dan komt de volgende vraag, op welke hoogte moet ik de waterleiding in het buffer laten komen? Halverwege, of geheel bovenin leggen. De laatste optie krijg ik het gevoel bij da de gelaagdheid meer te leiden heeft.

Wilfred
door wilfred
08 feb 2011, 23:33
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

@Wilfred, Koper warmtegeleiding 390 Delta T 60 graden, dit moet toch minimaal om legionella tegen te gaan. Dit resulteerd in:390x60 = 23400 graad meter Kelvin (ik weet niet precies hoe ik dit uitdrukken moet) Leiding diameter 32 mm buitenwerk, ik tel er 3 mm vanaf ivm wanddikte. Oppervlakte per str...
door wilfred
07 feb 2011, 20:20
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: automatische ontluchter en temperatuur
Reacties: 5
Weergaves: 1397

Re: automatische ontluchter en temperatuur

bedankt, dan ga ik deze monteren.

wilfred
door wilfred
07 feb 2011, 20:19
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Sommetje 2, een badkuip vullen. Een badkuip met 120 liter inhoud vultijd 15 minuten, vullen met 38 graden warm water. benodigde energie badkuip vulling = 120x38x4,187/3600 = 5,3 KW nodig om badkuip te vullen zou betekenen dat er 22 KWH nodig is om de kuip op deze temperatuur in beschikbare tijd te ...
door wilfred
07 feb 2011, 20:16
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Dan moet ik dus een nieuw onderwerp starten met de uitleg van mijn systeem. Als je dat verstandig lijkt, wil ik dat best doen. Ik heb alleen het idee dat er dan veel vragen los komen en er geen draad meer in het verhaal zit. Ik maak liever kleine onderwerpen, om het zo gedetaileerd mogelijk te houde...
door wilfred
06 feb 2011, 16:53
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Een zonnecollector sluit je aan op de onderste spiraal. Evt naverwarming op de bovenste. Onderin de boiler is het het koudst, zodat je collector meer warmte af kan geven. Ik heb op you tube een filmpje (martin sandler) gezien waarin de warmtewisselaar van de zonnecollectoren in een buis zat waarin ...
door wilfred
06 feb 2011, 15:32
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Er zijn meer vragen geweest over hoe je een warmtewisselaar moet uit rekenen. Nooit is er echt een rekenvoorbeeld gegeven. En de wisselaar van zonneboiler moet neem ik aan zo laag mogelijk. Deze wordt altijd als bovenste spiraal gekozen. Bas Hilversum weet hier de in en outs van. maar als de buffer...
door wilfred
06 feb 2011, 15:22
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: automatische ontluchter en temperatuur
Reacties: 5
Weergaves: 1397

Re: automatische ontluchter en temperatuur

Zoiets als de flamco heb ik ook, maar kunststof smelt toch vanaf ca 70 graden?

Ik krijg het gevoel dat als alles het doet, de vlotter gaat smelten, of komt de warmte er niet bij omdat het een dood punt is.

wilfred
door wilfred
06 feb 2011, 11:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar
Reacties: 35
Weergaves: 12731

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Verklaring benodigde kw tapwater: feiten opgezocht: 1 kwh = 3.600.000 Joule 1 cal = 4,187 Joule = soortgelijke warmte van water (4,187 KJ/Kg) Volgens mij levert een tapwaterkraan ca 16 liter per minuut, en dat is ca 1000 liter per uur. Sommetje: 1000 * 60 (deltaT) = 60.000 Kcal = 60.000.000 cal 60.0...