Er zijn 16 resultaten gevonden

door Arjan O
12 sep 2020, 18:20
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hoeveel ruimte voor houtvergasser
Reacties: 12
Weergaves: 2638

Re: Hoeveel ruimte voor houtvergasser

Ik had (heb hem nog maar niet meer aangesloten) een 55kw vergasser met 2250l buffer Daar kon ik mijn ongeisoleerd woning met 1 stook 's nachts de hele dag op verwarmen (constant 20-22 graden) Mijn woning is ca 400m3 (alleen begane grond aangezien ik boven geen verwarming heb /had en niet gebruikte))...
door Arjan O
01 sep 2020, 11:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Badkamer verwarmen
Reacties: 15
Weergaves: 5155

Re: Badkamer verwarmen

Ik zou gaan voor elektrische vloerverwarming icm een elektrische (handdoek) radiator Comfort (vloerverwarming heeft eigen thermostaat, en dus goed te regelen) Radiator voor directe straling, meeste hebben ook een eigen thermostaat erop zitten en dus ook goed te regelen Geen gasverbruik meer maar wel...
door Arjan O
28 jul 2020, 22:34
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Installatie houtvergasser
Reacties: 225
Weergaves: 50571

Re: Installatie houtvergasser

De dompelbuis most bij mij onder de klep (bovenop (
Daar hoefde ik niks voor te demonteren meen ik
Ik heb hem inmiddels verkocht, als je geluk hebt kan ik nog even kijken als ik terug kom van mijn vakantie (slx 55)
Ik was er geen extra plug voor nodig
door Arjan O
19 jun 2020, 12:26
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Problemen met zonneboiler
Reacties: 41
Weergaves: 9325

Re: Problemen met zonneboiler

Voordruk is toch ongeveer 1/2 van werkdruk? Dus 3 bar werkdruk, 1,5 bar voordruk? Staat je membraan mooi vlak... Klopt, helft van je werkdruk kan je als richtlijn nemen Glycol expansievaten zijn er in de betaalbare modellen niet altijd voor de juiste druk, gelukkig kan je de meesten druk uit laten ...
door Arjan O
18 jun 2020, 19:58
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Problemen met zonneboiler
Reacties: 41
Weergaves: 9325

Re: Problemen met zonneboiler

Ik spoel altijd op maximale druk(ongeveer 5 bar) dit om ook zeker te zijn dat de koppelingen goed zijn (niet goed scheuren ze, en ik heb liever dat dat gebeurt als ik erbij ben dan dat ik net weg ben Ik stuur je een pb, Drenthe is een ruim begrip :) Drenthe grens is 10km hiervandaan ofzo maar andere...
door Arjan O
18 jun 2020, 10:12
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Problemen met zonneboiler
Reacties: 41
Weergaves: 9325

Re: Problemen met zonneboiler

Wat kan er dan mis gaan? groet. Wouter In principe als je het goed doet en zo'n pomp genoeg druk aankan (een enkele collector zal geen probleem zijn, meerdere achter elkaar wel vermoed ik) zou het goed moeten komen Ik zou echter iemand een uur inhuren (kosten a 40-60 euro, afhankelijk waar je woont...
door Arjan O
17 jun 2020, 20:48
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Problemen met zonneboiler
Reacties: 41
Weergaves: 9325

Re: Problemen met zonneboiler

Meestal wordt er geen ontluchter op het dak (hoogste punt) gemonteerd Daarnaast is het rondpompen ook voor de kleine luchtbellen eruit te halen, welke je met een ontluchter niet eruit zal krijgen Als jij hem met de hand goed kan ontluchten is dat mooi, scheelt je een investering van een pompkar of m...
door Arjan O
16 jun 2020, 13:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Problemen met zonneboiler
Reacties: 41
Weergaves: 9325

Re: Problemen met zonneboiler

Ik ben het met Ramon eens, investeer nog eenmalig 150 euro(glycol + uurloon, met 150 moet het ongeveer klaar zijn) bij een installateur die bekend is met zonnecollectoren (liefst ook van hr solar maar principe is bij alle drukgevulde systemen hetzelfde) Rendement van een zonneboiler is leuk, maar da...
door Arjan O
14 mei 2020, 13:06
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Sww voorverwarmen in de vloer
Reacties: 7
Weergaves: 2330

Re: Sww voorverwarmen in de vloer

dit is een slecht idee vanwege het feit "legionella" Je zou zeggen, mijn boiler verwarmt het naar een temperatuur waarbij legionella dood gaat. Legionella groeit tot 50 graden, van 50-55 graden sterft het langzaam(uren) 55+ sterft het sneller(minuten) vanaf 65 graden is het met een doorstr...
door Arjan O
14 mei 2020, 13:01
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Installatie houtvergasser
Reacties: 225
Weergaves: 50571

Re: Installatie houtvergasser

ja, sorry.. had het iets duidelijker moeten omschrijven:P

100% afsluiter bedoelde ik zoals jij zegt, een gedeelte waar geen verbinding mee zal zijn als de afsluiter(driewegklep dan vaak) dicht staat, maar een goed ontworpen systeem heeft dit vrijwel nooit
door Arjan O
14 mei 2020, 12:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Aanleg (zelf) horizontale bodemwisselaar
Reacties: 9
Weergaves: 5052

Re: Aanleg (zelf) horizontale bodemwisselaar

Ervaring met horizontale bodemwisselaars heb ik niet, over het rendement kan ik dus niks over zeggen(wel dat de bodemtemperatuur constant is, en dus het jaar rendement, indien goed uitgerekend, beter is dan met een buitenunit warmtepomp) Wat betreft de lussen, 40mm PE (type weet ik niet, dit laat ik...
door Arjan O
14 mei 2020, 11:53
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Installatie houtvergasser
Reacties: 225
Weergaves: 50571

Re: Installatie houtvergasser

de leidingen van de vergasser naar de buffers wilde ik met voorgeïsoleerde buis maken. In principe wil ik dit doen met 25 mm. Afstand is ongeveer 5 meter. Maar mocht ik ooit een lucht water warmtepomp willen dan heb ik daar eigenlijk 32 mm voor nodig. Wat is slim om te doen? Kunstof buis is sowieso...
door Arjan O
19 mar 2020, 08:27
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Installatie houtvergasser
Reacties: 225
Weergaves: 50571

Re: Installatie houtvergasser

Ik heb een attack 55kw staan met 6 meter buis, hij draait prima alleen met opstoken moet je rustig aan doen om niet de hele buurt blauw te zetten
Zodra hij op temperatuur (83-85 graden) is vul ik hem pas volledig en dan rookt hij vrijwel niet meer
door Arjan O
29 okt 2019, 21:50
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: hybride warmtepomp en atag q-solar
Reacties: 9
Weergaves: 6872

Re: hybride warmtepomp en atag q-solar

Beste manier voor zo'n systeem zal waarschijnlijk een hygiëneboiler nemen Onderste spiraal van de boiler is voor de collector met bestaande besturing Spiraal door de boiler heen is voor je warm water Boiler zelf wordt als buffer voor je warmtepomp/cv system gebruikt Simpel aan te sturen en op die ma...
door Arjan O
17 jul 2019, 23:00
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11121

Re: Zonneboiler vloeistof druk

De temperatuur sensor hoort (zo uit mijn hoofd, kan nu de gegevens van hr solar niet nakijken) IN het laatste collector bij de uitgaande leiding te zitten Bij de vorige collectors van hr solar zat er een ingang waar je de sensor in drukt naast de aansluiting van de leiding, bij de nieuwe collectors ...