Er zijn 7 resultaten gevonden

door RobinEv
07 sep 2016, 22:46
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
Reacties: 5
Weergaves: 2230

Re: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken

Nog even een (late) update. Meten is weten heeft opgeleverd dat de pomp rechtstreeks op 220 wel direct werkte, het zat dus in de regelaar. Wat bleek de pomp zat op de verkeerde pomp aansluiting :oops: de logica van de regelaar had ik dus niet begrepen. In het schema de meest linkse pomp heeft nummer...
door RobinEv
24 jul 2016, 20:00
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
Reacties: 5
Weergaves: 2230

Re: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken

De flow lijkt ijkt er in het begin dus weinig te zijn (alleen op basis van temp). De pomp wordt wel door de kachel aangestuurd, nu bij 45 graden (krijgt dan stroom) maar doet dan zelf nog niks, ik had verwacht dat deze inderdaad als hij stroom krijgt zou gaan draaien alleen op het kachel circuit en ...
door RobinEv
24 jul 2016, 19:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
Reacties: 5
Weergaves: 2230

ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken

Ik heb sinds kort mijn hout cv kachel aangesloten. Nu heb ik hem twee keer laten proefstoken voordat ik hem ga inbouwen. Wat mij opvalt is dat de laadunit van ESBE met wilo pomp pas heel laat aangaat, de watertemperatuur in de kachel zit dan boven de 90 graden (1 x 92, 1 x 95) dus ook bijna tegen zi...
door RobinEv
01 sep 2014, 21:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten
Reacties: 7
Weergaves: 3177

Re: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten

Volgens mij heb je straks de volgende pompen in je systeem -houtkachel -warmtepomp -cv ketel wie stuurt het water door je vloerverwarming en radiatoren? Wat ik bedoelde met scheiding is dat alle warmte leveranciers leveren aan de buffer met hun eigen pomp. Op de buffer zit je afnemers (vloerverwarmi...
door RobinEv
01 sep 2014, 20:32
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten
Reacties: 7
Weergaves: 3177

Re: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten

Warmtepompen kunnen ook prima warm water maken, meestal echter tot 50-55 graden. In het schema lijkt het alsof de houtkachel/wp op dezelfde leiding zitten, kan dat. Daarnaast lijkt het nu of deze op de buffer zijn aangesloten (Verwacht dat eerst de boiler wordt geladen, daarna de buffer) en direct o...
door RobinEv
15 apr 2014, 22:02
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!
Reacties: 15
Weergaves: 11134

Re: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!

Bedankt, daar kan ik wat mee, met name dat de opwarming tot 70-75 graden goed gaat is interessant. Dan is een grotere buffer dus handiger. De bedoeling is dat dit een hygiene buffer wordt dus met spiraal om warmwater te realiseren. Of dit handig is voor de zomer is dan weer vraag twee. Dan wil ik wa...
door RobinEv
13 apr 2014, 10:19
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!
Reacties: 15
Weergaves: 11134

Re: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!

Albert, Hoe zijn jou ervaringen afgelopen stookseizoen (ondanks dat het niet echt koud is geweest) met de Verner? Ben zelf van plan in onze nieuw te bouwen woning deze kachel te plaatsen omdat ik wel gecharmeerd ben van het lage vermogen dat naar de woonkamer gaat. Dit omdat onze woning zeer goed ge...