Er zijn 7 resultaten gevonden
- 07 sep 2016, 22:46
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
- Reacties: 5
- Weergaves: 2230
Re: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
Nog even een (late) update. Meten is weten heeft opgeleverd dat de pomp rechtstreeks op 220 wel direct werkte, het zat dus in de regelaar. Wat bleek de pomp zat op de verkeerde pomp aansluiting :oops: de logica van de regelaar had ik dus niet begrepen. In het schema de meest linkse pomp heeft nummer...
- 24 jul 2016, 20:00
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
- Reacties: 5
- Weergaves: 2230
Re: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
De flow lijkt ijkt er in het begin dus weinig te zijn (alleen op basis van temp). De pomp wordt wel door de kachel aangestuurd, nu bij 45 graden (krijgt dan stroom) maar doet dan zelf nog niks, ik had verwacht dat deze inderdaad als hij stroom krijgt zou gaan draaien alleen op het kachel circuit en ...
- 24 jul 2016, 19:28
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
- Reacties: 5
- Weergaves: 2230
ESBE laadunit, pomp gaat pas laat werken
Ik heb sinds kort mijn hout cv kachel aangesloten. Nu heb ik hem twee keer laten proefstoken voordat ik hem ga inbouwen. Wat mij opvalt is dat de laadunit van ESBE met wilo pomp pas heel laat aangaat, de watertemperatuur in de kachel zit dan boven de 90 graden (1 x 92, 1 x 95) dus ook bijna tegen zi...
- 01 sep 2014, 21:28
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten
- Reacties: 7
- Weergaves: 3177
Re: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten
Volgens mij heb je straks de volgende pompen in je systeem -houtkachel -warmtepomp -cv ketel wie stuurt het water door je vloerverwarming en radiatoren? Wat ik bedoelde met scheiding is dat alle warmte leveranciers leveren aan de buffer met hun eigen pomp. Op de buffer zit je afnemers (vloerverwarmi...
- 01 sep 2014, 20:32
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten
- Reacties: 7
- Weergaves: 3177
Re: Houtkachel / Warmtepomp / CV aansluiten
Warmtepompen kunnen ook prima warm water maken, meestal echter tot 50-55 graden. In het schema lijkt het alsof de houtkachel/wp op dezelfde leiding zitten, kan dat. Daarnaast lijkt het nu of deze op de buffer zijn aangesloten (Verwacht dat eerst de boiler wordt geladen, daarna de buffer) en direct o...
- 15 apr 2014, 22:02
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!
- Reacties: 15
- Weergaves: 11134
Re: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!
Bedankt, daar kan ik wat mee, met name dat de opwarming tot 70-75 graden goed gaat is interessant. Dan is een grotere buffer dus handiger. De bedoeling is dat dit een hygiene buffer wordt dus met spiraal om warmwater te realiseren. Of dit handig is voor de zomer is dan weer vraag twee. Dan wil ik wa...
- 13 apr 2014, 10:19
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!
- Reacties: 15
- Weergaves: 11134
Re: houtvergasser weg, houtcv-kachel er in!
Albert, Hoe zijn jou ervaringen afgelopen stookseizoen (ondanks dat het niet echt koud is geweest) met de Verner? Ben zelf van plan in onze nieuw te bouwen woning deze kachel te plaatsen omdat ik wel gecharmeerd ben van het lage vermogen dat naar de woonkamer gaat. Dit omdat onze woning zeer goed ge...