Er zijn 12 resultaten gevonden

door shuttle
03 nov 2019, 07:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: regeling buffervat + wp
Reacties: 3
Weergaves: 3335

Re: regeling buffervat + wp

Hallo, Ik heb dat systeem zelf zo bedacht :fff De warmtepomp maakt deel van een bivalente setup samen met een condenserende ketel die het onder 4° buitentemperatuur overneemt. De cv-ketel werkt met een weersafhankelijke curve. Het circuit met de cv-ketel warmt het buffervat niet op. Hierdoor komt he...
door shuttle
31 okt 2019, 10:31
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: regeling buffervat + wp
Reacties: 3
Weergaves: 3335

regeling buffervat + wp

Hallo, Mogelijks is hier ervaring ivm het volgende. Op mijn 9kw aan-uit warmtepomp zit een 200L buffervat aangesloten. Dit vat wordt via een sensor op 40° gehouden. (aan 35°, uit 40°). Meer regeling zit hier niet op. Is er bij wijze van spreken 14 dagen lang geen warmtevraag dan blijft dit vat conti...
door shuttle
28 okt 2012, 23:03
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

Guus, Ik was dit inderdaad van plan, de regelaar heb ik al liggen..... Probleem is dat ik moet kiezen tussen: de retour van de wisselaar boven of onderaan aansluiten (of beide). Het beste zou zijn dat ik de gelaagdheid niet verstoor maar, ofwel (indien omladen boiler) loopt er minimum 50° door die r...
door shuttle
28 okt 2012, 21:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

oops: :shock: :shock: :roll:
Ik moet mijn bril precies beginnen opzetten. :wink:
Van hieruit lijken jullie sterk op elkaar. :lol: :lol:
door shuttle
28 okt 2012, 20:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

Aernie,

Zonneboiler heb ik reeds, buffervat staat er al...... ik wil gewoon beide koppelen.
door shuttle
28 okt 2012, 20:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

David, ik vat hem niet vrees ik :?

Cv-retour en cv-vertrek komen vertrekken en arriveren in de evenwichtsfles.
door shuttle
28 okt 2012, 10:31
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

@David86: De evenwichtsfles zit rechts op het schema (kan je er gewoon tussendenken). De reden waarom ik ze er niet bijgetekend heb is de volgende: Ik gebruik de WP met het buffervat eigenlijk bivalent samen met een gas condensatieketel. Beiden zitten samen op de primaire kant van de evenwichtsfles ...
door shuttle
28 okt 2012, 00:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

Nou, buiten Michel niemand die wat op te merken heeft? Moet ik daar nu uit besluiten dat mijn schema tip top in elkaar steekt of is het helemaal niets... Missen jullie nog bijkomde info? Ik twijfel vooral over het omladen van de zonneboiler naar de buffertank, en dan vooral de plaats waar ik in de b...
door shuttle
26 okt 2012, 19:39
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

Michel;
Aan de rechtse kant staat eerst nog een evenwichtsfles. Er is dus altijd flow.
door shuttle
26 okt 2012, 01:04
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

Kijk ik er dan over? :shock: Als de retourleiding via de zonneboiler loopt komt ze boven aan het buffervat samen met de vertrekleiding van de WP, deze zullen op dat moment samen in de zelfde richting in het buffervat lopen. Waar loopt het volgens jou vast? Voor alle duidelijkheid, het betreft een 'o...
door shuttle
26 okt 2012, 00:03
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Re: Zonneboiler combineren met buffervat

Michel; Bedankt voor je antwoord.... Als de 3-weg klep naar onder staat, gaat de retour langs de onderkant de wisselaar in de zonneboiler in en komt er normaliter warmer uit (de rose lijn vanuit de zonneboiler) vandaaruit gaat het gewoon weer het buffervat in. Dus volgens mij loopt het niet vast neen.
door shuttle
25 okt 2012, 23:30
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler combineren met buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 3830

Zonneboiler combineren met buffervat

Na enige maanden zonder account op jullie site gelezen en vooral veel geleerd te hebben, gooi ik mijn toekomstig plan ook eens op het forum. Momenteel verwarm ik de woning met een Lucht-Water warmtepomp die via een 300L buffervat is aangesloten op overgedimensioneerde radiatoren. Nu zou ik de zonneb...