Er zijn 140 resultaten gevonden

door JW te R
05 jun 2020, 21:27
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervat icm warmtepomp ?
Reacties: 31
Weergaves: 2153

Re: Buffervat icm warmtepomp ?

vloer en wandverwarming hebben toch een redelijke thermische inertie dus heeft al dat individueel schakelen van zones wel zoveel zin? Het indelen van je pand in zones heeft niet zoveel te maken met de inertie van vloeren en wanden maar meer met het feit dat je niet overal dezelfde temperatuur wilt ...
door JW te R
05 jun 2020, 13:51
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervat icm warmtepomp ?
Reacties: 31
Weergaves: 2153

Re: Buffervat icm warmtepomp ?

20 zones? Nu maak je me nieuwsgierig. Wat kun je vertellen over de details, zoals vermogen van de warmtepomp, vloeroppervlak? Ook als je alleen maar het pendelen wilt beperken wil je niet dat de watertemperatuur in de buffer te ver oploopt, omdat daarmee het rendement van de warmtepomp onderuit gaat...
door JW te R
04 jun 2020, 13:33
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervat icm warmtepomp ?
Reacties: 31
Weergaves: 2153

Re: Buffervat icm warmtepomp ?

TLS schreef:
04 jun 2020, 11:02
Ik zie dat m'n warmtepomp ijsvrij kan blijven werken tot zo'n 4°C buiten-temperatuur.
Klopt, maar daar heb je niks aan als het 2 graden vriest. En dan wil ik er ook graag warm bij zitten.
En je mag die ontdooicycli dwaas gedoe noemen, maar ze zijn wel noodzakelijk.
door JW te R
03 jun 2020, 22:05
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervat icm warmtepomp ?
Reacties: 31
Weergaves: 2153

Re: Buffervat icm warmtepomp ?

Richting 0, en onder 0? Werkt het dan helemaal niet meer? Het werkt prima tot een buitentemperatuur van ca -20°, maar als de buitentemperatuur rond 0 graden is bevriest het vocht in de buitenlucht op de radiateur. Af en toe moet hij dan een paar minuten de cyclus omdraaien om het ijs weer weg te kr...
door JW te R
03 jun 2020, 09:27
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervat icm warmtepomp ?
Reacties: 31
Weergaves: 2153

Re: Buffervat icm warmtepomp ?

Nog een belangrijke reden om een buffervat te hebben bij een warmtepomp: zodra de buitentemperatuur richting 0 graden gaat, moet de buitenunit regelmatig ontdooien om het opgebouwde ijs er af te krijgen. De binnenunit moet daarvoor de warmte leveren. Als je een buffer hebt kan de warmte daar uit kom...
door JW te R
10 dec 2019, 23:52
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: mazoutketel vervangen door warmtepomp
Reacties: 2
Weergaves: 876

Re: mazoutketel vervangen door warmtepomp

Het vermogen van je mazoutketel doet er niet zoveel toe. Interessanter is de vraag hoeveel olie je op jaarbasis verbruikt. Met die informatie zou een inschatting van het benodigde vermogen en het te verwachten verbruik mogelijk moeten zijn. Ook belangrijk: wat is de aanvoerwatertemperatuur die je no...
door JW te R
02 nov 2019, 12:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: HOUTVERGASSER MET BUFFERVATTEN
Reacties: 19
Weergaves: 4815

Re: HOUTVERGASSER MET BUFFERVATTEN

Inderdaad, erg weinig details in dit verhaal. Je noemt meerdere (2?) buffers van 1600 liter, met een 200 liter expansievat. Wat is de voordruk van je expansievat, en welke systeemdruk wil je aanhouden? Als vuistregel moet je een expansievat hebben met 10% van de systeeminhoud. Let wel: dat is buffer...
door JW te R
31 okt 2019, 21:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: regeling buffervat + wp
Reacties: 3
Weergaves: 1997

Re: regeling buffervat + wp

Heb je al eens uitgerekend of gemeten hoeveel energie het weer opwarmen van je buffer kost? Ik vermoed dat je met 1 kWh (elektrisch) al een heel eind komt. Die buffer is met 200 liter op 9 kW niks te groot en is er ook niet voor niets. Je wilt wel een systeem dat snel kan reageren op warmtevraag en ...
door JW te R
12 jul 2019, 20:54
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Gas vs Pellet vs snipperketel
Reacties: 14
Weergaves: 3465

Re: Gas vs Pellet vs snipperketel

Ik heb de spreadsheet ook even bekeken, en ik vermoed dat je aannames m.b.t. snippers niet helemaal kloppen. Snippers leveren per kg ongeveer even veel warmte als pellets. Omdat pellets zijn geperst gaan er echter veel meer kg in een m3. 1 m3 snippers is ongeveer 350 kg en levert ca. 1575 kWh warmte...
door JW te R
25 jun 2019, 21:20
Forum: Land- en tuinbouw, voeding
Onderwerp: Eiken processierups
Reacties: 30
Weergaves: 10418

Re: Eiken processierups

Vorig jaar heb ik in het nieuws diverse keren berichten gezien over de plaatsing van nestkastjes voor mezen in de buurt van aangetaste eiken. Diverse gemeenten stelden gratis kastjes ter beschikking voor de bewoners; en ook provinciale overheden houden zich bezig met plaatsing. Klinkt als een mooie ...
door JW te R
24 apr 2019, 23:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Gas eruit: alternatieven?
Reacties: 88
Weergaves: 23816

Re: Gas eruit: alternatieven?

Het verzegelen was gratis. Zoals ik eerder aangaf gaat elke netbeheerder er op zijn eigen manier mee om. Ik heb blijkbaar mazzel dat ik in Stedin-gebied woon.

Ik betwijfel overigens of dat verzegelen inderdaad wettelijk verplicht is. Je kunt het wel in Euro's uitleggen.
door JW te R
19 apr 2019, 22:42
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Gas eruit: alternatieven?
Reacties: 88
Weergaves: 23816

Re: Gas eruit: alternatieven?

Blijkbaar benadert elke netbeheerder deze situatie op zijn eigen manier. Ik heb in december mijn gasaansluiting laten verzegelen door Stedin, en dat kon gratis. Het was in 5 minuten gebeurd, en over een tijdslimiet is niet gecommuniceerd. Het is ook heel simpel. Ik had een contract voor de levering ...
door JW te R
18 feb 2019, 15:58
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: warmte pomp met apparaat om terugloop temp te verhogen
Reacties: 11
Weergaves: 2193

Re: warmte pomp met apparaat om terugloop temp te verhogen

@koevlaas: Misschien heb ik me niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Het zal die warmtepomp inderdaad een zorg zijn op welke watertemperatuur je wilt stoken. Ik doelde op het feit dat het rendement van zowel een warmtepomp als een gas cv-ketel minder wordt naarmate je de aanvoerwatertemperatuur opvoert....
door JW te R
08 feb 2019, 17:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: warmte pomp met apparaat om terugloop temp te verhogen
Reacties: 11
Weergaves: 2193

Re: warmte pomp met apparaat om terugloop temp te verhogen

Die warmtepomp kan misschien een hogere aanvoertemperatuur halen, maar dat gaat dan wel ten koste van het debiet en de efficientie. Net als een gas cv-ketel is een warmtepomp gebaat bij een zo laag mogelijke retourwatertemperatuur. Het temperatuurverschil dat je moet overbruggen is uiteindelijk het ...
door JW te R
03 dec 2018, 11:43
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: verwarming door zwembadverwarmings LW pomp
Reacties: 5
Weergaves: 1319

Re: verwarming door zwembadverwarmings LW pomp

Als leerproject is er niks mis mee, zeker niet als het ding maar 4 tientjes heeft gekost.
Houd er wel rekening mee dat de doorsnee zwembadwarmtepomp niet werkt bij strenge vorst.
Als je hem wilt gebruiken voor ruimteverwarming is het dus wel verstandig om een plan B te hebben.